| Добрый день! Какую систему проектируете? |
Здравствуйте! АСПЗ. |
|
Добрый день! СКУД RUBEZH STRAZH? |
Нет, СКУД сторонняя, не в моей компетенции, да и в целом существующая. Задача по пожару разблокировать автоматически. Но даже если применена СКУД RUBEZH STRAZH, что это меняет? Читая РЭ к стражу можно найти следующее предложение:
| Код |
|---|
В цепи питания замка необходимо предусмотреть устройство дистанционного пуска и релейный модуль для автоматического разрыва цепи в случае пожара.
|
С текущими конфигурациями блоков РМ и электрозамка это выполнить невозможно, к сожалению, хотя в предыдущей версии возможность была. В целом я лишь хотел обратить внимание, добавлять/убавлять функции - прерогатива ваша, как разработчика 