написал: Возник вопрос есть возможность выводить на отходящих линиях речевого оповещения - суммарная мощность, суммарные потери, суммарную длинну?
Поддержу - полезная вещь!
Недочеты новой версии
Александр Гирко
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 24.08.2021
06.06.2022 15:17:56
Добрый день! В версии 2.6 обнаружилось следующее: при установке в линию АЛС извещателей пламени "тюльпан" встроенным калькулятором некорректно рассчитывается потребление - выдаётся ошибка "понижение напряжение менее 24В". При этом изменение сечения кабеля ничего не даёт - ошибка остаётся на том же самом сегменте АЛС. Расчёт отдельным калькулятором проблем не показывает - всё в пределах нормы.
Недочеты новой версии
Александр Гирко
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 24.08.2021
21.03.2022 13:41:49
Добавлю: Для моноблоков оповещения отсутствует SPM-box. И невозможно рассчитать встроенным аккумулятором. В связи с этим невозможно отобразить в спецификации не только сам бокс, но и аккумуляторы.
Недочеты новой версии
Александр Гирко
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 24.08.2021
11.03.2022 17:36:12
В версии 2.5 обнаружилось следующее: при мультиплицировании этажей всё создаётся нормально, но при создании структурной схемы "пропадает" последний этаж. Как пример - 11 этажей, 9 типовой, 10 - копия 9-го. На чертеже всё отображается, подписано, АЛС пронумерована. На структурке нет ни 9-го, ни 10-го этажа. Удалил 10-й, снёс определение 9-го этажа. Заново определил 9-й, мультиплицировал 10-й, создал схему. Нет ни 9-го, ни 10-го, и пропал 8-й... 0_о.
Ещё один момент. В версии 2.3 точно можно было задавать порядок нумерации - прямой и обратный. Удобно, так как перенумерация почему-то начинает "с конца". В новой версии задать порядок невозможно. Хотелось бы вернуть.
ЗЫ: Дополнение к выше написанному тексту: на каждом этаже, начиная с первого (есть подвал) два стояка - один "снизу вверх", второй "сверху вниз". На каждом этаже от стояка "снизу вверх" выходит АЛС, проходит по этажу и идёт дальше в тот же стояк наверх. На 5-м этаже 1-я АЛС закольцовывается и уходит в стояк "сверху вниз" до Рубеж-2ОП на первом этаже. Выяснилось, что если на стояке "сверху вниз" на 10-м этаже сделать петлю второй линии АЛС (просто выйти из стояка, пару метров кабеля провести по этажу и вернуться в тот же стояк), то всё работает! Правда, в кабельном журнале будет ошибка.
Изменено: Александр Гирко - 15.03.2022 13:50:56
Недочеты новой версии
Александр Гирко
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 24.08.2021
01.09.2021 18:18:53
Подключусь к обсуждению. Возможно, некорректные настройки AutoCAD или я что-то не так делаю.
При оформлении листов, создаю видовые экраны и уже на них пропадают надписи в блоках - КАУ-2, МКД, АРМ (может ещё есть, но пока не попались). Выяснил, что надписи внутри блока имеют атрибут "Аннотативный - Да". Переключаю на "Нет" - всё приходит в норму, отображается, печатается. В блоке коммутатора RVi чёрный прямоугольник почему-то оказывается позади маски. Решается изменением порядка отображения.
ЧаВо / FAQ, Ответы на часто задаваемые вопросы
Александр Гирко
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 24.08.2021
30.08.2021 12:25:49
В модуле расчёта звукового давления есть главная проблема: расстояние до контрольной точки проставляется для ВСЕХ громкоговорителей одинаковое, что не верно. В списке значений примерного уровня постоянного шума отсутствует "коридор - 65 дБА". Сейчас модуль позволяет только увидеть, насколько правильно собрана цепь, но не считает звуковое давление по помещениям.