Константин Николаев написал: Вопрос по подключению АКП-1 к извещателю пламени. В извещателе пламени, имеющемуся в базе R-Cad отсутствует тип соединения RS485
Добрый день! Передала данный вопрос на обсуждение.
Константин Николаев написал: Вопрос по подключению АКП-1 к извещателю пламени. В извещателе пламени, имеющемуся в базе R-Cad отсутствует тип соединения RS485
Добрый день! Передала данный вопрос на обсуждение.
Также нет интерфейса RS485 у извещателя аспирационного (ИПА) - в проекте нужен, подключить не представляется возможным.
Константин Николаев написал: Вопрос по подключению АКП-1 к извещателю пламени. В извещателе пламени, имеющемуся в базе R-Cad отсутствует тип соединения RS485
Добрый день! Передала данный вопрос на обсуждение.
Также нет интерфейса RS485 у извещателя аспирационного (ИПА) - в проекте нужен, подключить не представляется возможным.
Добрый день! В 2.2 есть такая линия для аспирационного извещателя.
В модуле расчёта звукового давления есть главная проблема: расстояние до контрольной точки проставляется для ВСЕХ громкоговорителей одинаковое, что не верно. В списке значений примерного уровня постоянного шума отсутствует "коридор - 65 дБА". Сейчас модуль позволяет только увидеть, насколько правильно собрана цепь, но не считает звуковое давление по помещениям.
Александр Гирко написал: В модуле расчёта звукового давления есть главная проблема: расстояние до контрольной точки проставляется для ВСЕХ громкоговорителей одинаковое, что не верно. В списке значений примерного уровня постоянного шума отсутствует "коридор - 65 дБА". Сейчас модуль позволяет только увидеть, насколько правильно собрана цепь, но не считает звуковое давление по помещениям.
Добрый день! Данный функционал находится в разработке.
Здравствуйте! Есть сложности с проектированием СОУЭ с помощью модуля RubezhCAD, а именно: - проблемы со стояками - линии связи сбиваются, если линию вести с этажа на этаж и обратно; - криво происходит перенумерация оборудования (модуль как-будто видит какой-то свой номер, несвязанный с тем, что отображается); - функция фиксации адреса или работает странно или вообще не работает. Кажется, год назад модуль работал лучше. Есть какие-либо решения этих вопросов?
Михаил Рыбалко написал: Здравствуйте! Есть сложности с проектированием СОУЭ с помощью модуля RubezhCAD, а именно: - проблемы со стояками - линии связи сбиваются, если линию вести с этажа на этаж и обратно; - криво происходит перенумерация оборудования (модуль как-будто видит какой-то свой номер, несвязанный с тем, что отображается); - функция фиксации адреса или работает странно или вообще не работает. Кажется, год назад модуль работал лучше. Есть какие-либо решения этих вопросов?
Добрый день! Необходимы уточнения - 1. Сбиваются - это меняют нумерацию линии связи? Через 2 стояка ведете? Какую линию - речевую, световую или звуковую? 2. Поясните что значит "свой номер" - просто по порядку? 3. Фиксация адреса у неадресного оборудования? Для более полной информации прошу Вас прислать контактный телефон на адрес Support@rubezhcad.ru
Есть клапан с реверсивным приводом, имеющим контроль двух положений по ДВУМ шлейфам. В схемах подключения в программе это также отражено. Но при построении линий связи подключить шлей от МДУ к клапану могу только ОДИН.
И, пожалуйста, внесите изменений относительно привязок. При отрисовывании линий связи привязки сбрасываются. Приходится каждый раз их настраивать заново. Такое наблюдается на двух ПК.
Есть клапан с реверсивным приводом, имеющим контроль двух положений по ДВУМ шлейфам. В схемах подключения в программе это также отражено. Но при построении линий связи подключить шлей от МДУ к клапану могу только ОДИН.
И, пожалуйста, внесите изменений относительно привязок. При отрисовывании линий связи привязки сбрасываются. Приходится каждый раз их настраивать заново. Такое наблюдается на двух ПК.
Добрый день! Да, действительно в схеме подключения 2, проанализируем - исправим. При работе программы работают, только те привязки, которые нужны для корректного подключения.
Здравствуйте. При редактировании АЛС через ранее пронумерованные датчики (охранные) РубежКад ругается, что невозможно подвести к данному устройству еще одну ЛС, т.к. к нему уже подходит максимальное кол-во ЛС. Как сбросить нумерацию у всех/необъходимых датчиков, чтоб не стирать их и расставлять по-новой?
написал: Здравствуйте. При редактировании АЛС через ранее пронумерованные датчики (охранные) РубежКад ругается, что невозможно подвести к данному устройству еще одну ЛС, т.к. к нему уже подходит максимальное кол-во ЛС. Как сбросить нумерацию у всех/необъходимых датчиков, чтоб не стирать их и расставлять по-новой?
Добрый день! Через одно устройство невозможно провести 2 АЛС. Сброс нумерации происходит при отключении от ППК.