Выходная документация - таблица направлений управления СППЗ., В связи с новыми требованиями к проектам можно расширить выходную документацию.
 
Отдельный лист проекта может содержать таблицу линий управления с 5-ю столбцами.


Это будет удобно для выполнения следующих требований:

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.
Методы испытаний на работоспособность

4.8 Алгоритм работы СПС должен включать в себя принятые технические решения по логике формирования, отображения и выдачи сигналов, определяемых
событиями (комбинацией и/или последовательностью) по контролируемым входным и выходным сигналам, по которым должны быть определены получатели
с точностью до зоны противопожарной защиты (зоны оповещения о пожаре, зоны пожаротушения, зоны противодымной вентиляции) и/или конкретного
технического средства, входящего в зону противопожарной защиты и отвечающего за приём сигнала управления.
Алгоритм может быть изложен в графическом, табличном, текстовом виде или комбинировано.
Соскакивает УГО датчика относительно прицела., Датчик вставляется со смещением
 
Бывает раз из 5-ти вставок.
Пример на скриншоте

https://disk.yandex.ru/i/lJ9JlKn0xAYK5A
Произвольные радиусы областей, Не очень понятно откуда берётся масштаб размеров областей
 
Пример на скриншоте:
https://disk.yandex.ru/i/lJ9JlKn0xAYK5A

Приходится рисовать свои круги.
Вот бы сделать чтобы произвольные радиусы можно было бы задавать.
Перестали быть сразу доступными УГО, После обновления до версии 2.1 стало сложно вставить УГО
 
После запуска вставки УГО все категории с УГО пусты. После хаотичного перемещения какой ни будь раздел становится доступным и начинается квест: как наклацать до доступности нужную категорию.
Маркировка и имя аналогового, Это не одно и тоже
 
Запутался в шлейфах.
Линия связи с датчиками с префиксом 6 стала при наведении показываться как ШС8.
Плохо.
Взял да и отредактировал линию связи, изменив "маркировку" этой линии связи на ШС6.
Но это не сделало линию связи, подключенной к шлейфу номер 6 АМП-1.
Разобрался, что желаемого можно достичь удалением и рисованием заново отрезков, подключающих линии связи к АМП-1.
Одно время появилось две линии связи с маркировкой  ШС6, но потом все само как-то распределилось правильно.
Вопрос: "маркировка" при редактировании линии связи, название линии связи при наведении на нее курсора и шлейф прибора к которому подключена линия связи - это одно и тоже?
И как же посмотреть - какие линии связи подключены к каким шлейфам АМП-1?
Линии связи на передний план., По мере работы линии связи оказываются под стенами.
 
Вот бы сделать чтобы или автоматически или по нажатию кнопки линии связи оказывались на переднем плане чертежа.
Клон или копия на структурной схеме, Оборудование на генерируемой структурной схеме
 
Оборудование на генерируемой структурной схеме является клонами или копиями?
Вопрос возник в связи с тем что на структурной схеме не генерируются абстрактные сухие контакты.
Как лучше перенести их на структурную схему - копированием через буфер или клонированием?
Чем вообще чревато простое копирование объектов?
Автоматическое добавление в спецификацию УПН, В соответствии с числом оповещателей и табло
 
Считается число оповещателей и табло и вычитается число 4*n, где n - кол-во релейных модулей в комплекте которых есть УПН.
Вопрос возник в связи с поиском артикулов - откуда беруться артикулы вида "RBZ-000000"?
Клон клапана и УДП, Невозможно создать
 
Невозможно создать клон клапана и УДП
Если для УДП это не актуально, то клапан должен присутствовать и на силовой и на слаботочной схеме.
Линии от клапана., Не хватает шлейфов контроля
 
От клапана я могу отвести управление и питание.
Но для клапана "управление" это и есть "питание".
Если под "Управлением" для клапана подразумеваются концевики состояния, то куда их подключать в МДУ-1?

От МДУ-1 можно тоже отвести "Управление" и "Питание".
Предположим, что "Питание" - это 220В, приходящие на МДУ-1, а "Управление" - это 220В, уходящие на клапан.
Тогда путаница в наименованиях для клапана Управление/Питание.
Ну и нет возможности соединить линией контроля Клапан и МДУ-1.
[ Закрыто] Шкаф системы ЭОМ, Откуда брать питание 220 и 380В на ШУВ, РИП, МДУ
 
Не хватает абстрактного шкафа - источника 220 и 380 В
Недочеты новой версии
 
1. По прежнему при вставке каждого УГО вновь включается привязка и ортогональность.
Приходится: вставил УГО - нажал F3, F8.

2. Невозможно перенумеровать шлейф, в котором и датчики дыма и ИПР.
Таблица применения адресов и линий для всей системы, Таблица применения адресов и линий связи можно построить только для типовых областей
 
Таблица применения адресов и линий связи можно построить только для типовых областей.

Но очень не помешало бы автоматически генерировать таблицу применения адресов вообще.
Это пригодилось бы для адресации адресных устройств.

Таблица применения линий связи тоже не помешала бы.
Отсутствует выход Р у ИВЭПР, Никак не подключить адресную метку для контроля состояния.
 
Отсутствует выход Р у ИВЭПР - никак не подключить адресную метку для контроля состояния.  
Принудительное указание распределительных коробок., Они сейчас вставляются автоматически как им заблагорассудится.
 
Принудительное указание распределительных коробок. Они сейчас вставляются автоматически при
ответвлении. Причем даже не всегда.
В приведенном рисунке при ответвлении 220В коробка не вставилась.
Получается - когда коробка нужна она не вставляется, а когда не нужна - вставляется и не понятно от чего это зависит.
Часто коробка нужна без ответвления - например для подключения клапана.



Не пугайтесь баллонов UK - это так вставляю УК-ВК.