Форум

Страницы: 1
RSS
Клон или копия на структурной схеме, Оборудование на генерируемой структурной схеме
 
Оборудование на генерируемой структурной схеме является клонами или копиями?
Вопрос возник в связи с тем что на структурной схеме не генерируются абстрактные сухие контакты.
Как лучше перенести их на структурную схему - копированием через буфер или клонированием?
Чем вообще чревато простое копирование объектов?
 
На структурной схеме УГО показываются просто как изображения, не участвующие ни в проверках, ни в выходной документации. В RubezhCAD в модуле вставки доступно устройство — "Сухой контакт". Оно должно отображаться на структурной схеме аналогично другим устройствам.
При копировании УГО (через "Копирование" или CTRL+C) каждое вставленное устройство попадает в базу данных чертежа и там учитывается (например, в спецификации).
 
В предыдущих версиях насколько я понимал копировать было нельзя.
 
Теперь действительно - при копировании создается полноценное устройство и нумеруется соответственно.
Еще раз попробовал - сухой контакт автоматически не попадает на структурную схему.
Может это потому что беру линию связи к нему от Рубеж20П.
Ну ладно - скопировать не проблема.
А как делать изображения устройств, не попадающие в базу данных?
 
В версии 1.28 сухой контакт, подключенный к ППК по линии управления, должен попадать на структурную схему, если он расположен внутри рамки этажа.
Что касается блоков, не учитываемых программой, то самостоятельно их сделать нелегко, но можно "взорвать" блок (а потом при необходимости собрать новый).
 
Провел эксперименты.
Сухой контакт, подключенный к РМ-4К, отображается на структурной схеме.
Сухой контакт, подключенный к Сигнал20П, не отображается на структурной схеме.
 
В какой версии работаете? Пока не удаётся повторить ошибку. Сделайте, пожалуйста, скриншот, на котором видно, как соединены сухой контакт и Рубеж-2ОП. Или сразу отправьте проект нам.
 
 
Версия программы: 1.28

Версии библиотек программы:
db_cables: 1.6
db_equip: 10.53
db_fittings: 2
db_ivepr_info: -
db_scheme: 5.10

Версия Rp_Settings.ini: 6.8
 
Не получается повторить ошибку. Отправьте, пожалуйста, проект нам на проверку. Можно даже удалить с чертежа всё лишнее, оставив только проблемное место.
 
Создал кабельный журнал для проблемы и в кабельном журнале все правильно.
Есть линия от ARK1 к SC1 и к SC2


Для другого чертежа поймал подобную ошибку.
На структурной схеме рисует один SC, хотя в кабельном журнале их два.




Вышлю файлы на support@rubezhcad.ru
Страницы: 1