ЧаВо / FAQ, Ответы на часто задаваемые вопросы
 
Доброе утро! Есть пожелание касательно оповещателя базового ОПОП 124Б. Возможно ли УГО этого оповещателя отделить от УГО других оповещателей ОПОП и сделать так, чтоб УГО ОПОП 124Б отличалось от остальных (цветом, штиховкой, наконец буквой Б внутри, чем-то еще)?
 
Цитата
написал:
Доброе утро! Есть пожелание касательно оповещателя базового ОПОП 124Б. Возможно ли УГО этого оповещателя отделить от УГО других оповещателей ОПОП и сделать так, чтоб УГО ОПОП 124Б отличалось от остальных (цветом, штиховкой, наконец буквой Б внутри, чем-то еще)?
Добрый день! Предлагаю Вам воспользоваться функционалом - Пользовательские слои в Настройках - 3 вкладка - Настройка свойств слоёв. Создать слой - перейти в первую вкладку - выбрать ОПОП 124Б и поменять ему слой на Ваш - пользовательский с нужным цветом.
 
Это понятно, но УГО ведь остается то же самое, только цвет меняется, и это вносит некоторые неудобства при чтении чертежей (особенно если выдаешь их на объект черно-белыми) и замечания от Заказчика. Поэтому я и спросил про возможность именно выделить УГО отдельно от др. оповещателей.
 
Цитата
написал:
Это понятно, но УГО ведь остается то же самое, только цвет меняется, и это вносит некоторые неудобства при чтении чертежей (особенно если выдаешь их на объект черно-белыми) и замечания от Заказчика. Поэтому я и спросил про возможность именно выделить УГО отдельно от др. оповещателей.
Можете написать на запрос на Support@rubezhcad.ru запрос на Инструкцию по замене УГО с указанием данной причины. Она поможет Вам поменять вид УГО.
 
Здравствуйте.
Повилась проблема с сохранением проекта.
При сохранении автокад с надстойкой рубежкада зависает совсем и ни на что не реагирует.
Переустановка Автокада и рубежкада не помогла.
Отключение интернета не помогло.
Создавал новые проекты - такая же проблема.
Работа ведется на диске ПК.
"Голый" автокад работает нормально.  
 
Цитата
написал:
Здравствуйте.
Повилась проблема с сохранением проекта.
При сохранении автокад с надстойкой рубежкада зависает совсем и ни на что не реагирует.
Переустановка Автокада и рубежкада не помогла.
Отключение интернета не помогло.
Создавал новые проекты - такая же проблема.
Работа ведется на диске ПК.
"Голый" автокад работает нормально.  
Добрый день! Просим Вас написать на Support@rubezhcad.ru - там с Вами свяжется наш специалист и подключиться удалённо для выяснения причин.
 
Здравствуйте.

Уже несколько раз обращались я и мои коллеги  по данному поводу. Можно как-то изменить логику нумерации ИП с базовым изолятором. При фиксации адреса базового изолятора 250, не фиксируется номер ИП. Когда приходится менять адреса ИП, там где стоят базовые изоляторы с адресом 250, адрес самого ИП назначается автоматически. При попытке задать нужный номер слетает фиксация 250 изолятора и адрес изолятора становится последовательным  после номера ИП.

пример:
идет адресация 2BTH1.114, 250(1) - 2BTH1.48(1) - 2BTH1.49(1) я хочу изменить адрес 2BTH1.114, 250(1) на 2BTH1.47, 250(1), но при попытке ручной адресации слетает фиксация 250 адреса базового изолятора, слетает фиксация адреса следующего датчика, тк у 2BTH1.114, 250(1) становится адрес 2BTH1.47..48(1), а не 2BTH1.47, 250(1), который необходимо задать.
 
Добрый день.
Уже несколько раз обращались с коллегами с просьбой изменить логику адресации ИП с 250 базовым изолятором. При фиксации адреса 250 у базового изолятора, нельзя зафиксировать номер ИП. При попытке ручного или табличного изменения адреса ИП слетает фиксация 250 адреса базового изолятора, адрес базового изолятора становится последовательным после адреса ИП. Если фиксировать 250 изолятор, то адрес ИП назначается автоматически

Пример:
адресация 2BTH1.114,250(1)—2BTH1.48,250(1)—2BTH1.49,250(1)
при ручной смене адреса он меняется на 2BTH1.47,48(1), следовательно слетает фиксация 2BTH1.48,250(1) и назначается другой адрес

необходимо изменить адрес 2BTH1.114,250(1) на адрес 2BTH1.47,250(1)


Нельзя зафиксировать одновременно и адрес ИП и адрес 250 базового изолятора
 
Цитата
написал:
Добрый день.
Уже несколько раз обращались с коллегами с просьбой изменить логику адресации ИП с 250 базовым изолятором. При фиксации адреса 250 у базового изолятора, нельзя зафиксировать номер ИП. При попытке ручного или табличного изменения адреса ИП слетает фиксация 250 адреса базового изолятора, адрес базового изолятора становится последовательным после адреса ИП. Если фиксировать 250 изолятор, то адрес ИП назначается автоматически

Пример:
адресация  2BTH1.114,250(1) —2BTH1.48,250(1)—2BTH1.49,250(1)  
при ручной смене адреса он меняется на 2BTH1.47, 48 (1), следовательно слетает фиксация 2BTH1.48,250(1) и назначается другой адрес  

необходимо изменить адрес  2BTH1.114,250(1)  на адрес 2BTH1.47,250(1)  


Нельзя зафиксировать одновременно и адрес ИП и адрес 250 базового изолятора
Добрый день, рассмотрим Ваше предложение. Благодарим за обратную связь!
 
Добрый вечер.
На чертеже присутствует АПС, СОУЭ. Делаю управление противопожарными клапанами, скрываю, блокирую, замораживаю слои связанные с АПС и СОУЭ а линии связи всё равно привязываются к скрытому оборудованию.
 
Цитата
написал:
Добрый вечер.
На чертеже присутствует АПС, СОУЭ. Делаю управление противопожарными клапанами, скрываю, блокирую, замораживаю слои связанные с АПС и СОУЭ а линии связи всё равно привязываются к скрытому оборудованию.
Добрый день! Просим Вас прислать проект на Support@rubezhcad.ru  Заранее Вас благодарим!