написал: Добрый вечер. Почему привязка кабельных трасс имеет разброс, из за которого приходится применять несколько выносок обозначений? Почему появляются ошибки ввода адресной петли в узел, хотя по факту проблем нет? Сильно не хватает инструмента для работы с кабельными трассами проходящими через стояки и фиксацией кабельных трасс с привязкой к стояку. Поясню, не хватает простой мнемосхемы стояков и проходящих через них кабельных трасс (любых) с жОсткой привязкой. Так как неоднократно возникает ситуация когда загружаешь проект который не редактировал месяца два, а вместо четкой привязки кабельных трасс (допустим, раньше было АЛС 1.2, АЛС 6.1, а по факту АЛС 4 или АЛС 7) |
1. Если пользуетесь групповой прокладкой - нужно обязательно подводить и отводить от общей точки - увеличивая место отведения на чертежа.
2. При редактировании в узле - любых элементов - линий, устройств - обязательно нужно переподключить первый и последний сегмент внутри рамки узла и первый последний сегмент от блока и к блоку на чертеже, тогда всё корректно.
3. Такая задача есть у разработчиков, список проходящих через стояк линий востребован не только Вами.